Super Mario, 2016-07-22 09:00:33 | 福建省 安装 | 2474查看 10回答
给排水的穿楼板套管
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,我要什么时候套什么套管呢?如果从地下出来的 话要计算套管吗,还是只有穿楼板的时候才要计算? 新手,麻烦大家解答下, 谢谢。
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,我要什么时候套什么套管呢?如果从地下出来的 话要计算套管吗,还是只有穿楼板的时候才要计算? 新手,麻烦大家解答下, 谢谢。
1:穿楼板的时候计算一个穿楼板套管,规格比管径大两号计算,也需要设置阻火圈,穿屋面的时候计算的是刚性防水套管,规格跟管径一样。
2:从地下出来而不是地下室的不需要计算套管
3:穿地下室或进户、泵房、水池等等都需要计算防水套管
2016-07-22 13:13:55
-
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,我要什么时候套什么套管呢?如果从地下出来的 话要计算套管吗,还是只有穿楼板的时候
如果管道穿越墙体和楼板都需要考虑套管,针对系统途中的情况,只要计算穿楼板的套管就行,从地面下引出不需要计算套管
2016-07-28 16:51:17
-
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,只要管道穿楼板就可以套套管的,如果从地下出来的话要一般是不计算套管的,应该是只有穿楼板的时候才要计算套管的。
2016-07-22 10:11:43
-
穿楼板需要加套管
2016-07-22 10:48:43
-
管道穿过地下室墙板的进户钢管需要预埋刚性防水套管,管道穿楼板需要预埋套管,一般预埋普通钢套管
2016-07-22 11:11:15
-
排水管需设置阻火圈(系统图中的立管,按穿楼板计算,设在楼板下方,一层一个),屋顶层按刚性防水套管计算。
2016-07-22 11:06:40
-
给排水的穿楼板套管
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,我要什么时候套什么套管呢?如果从地下出来的 话要计算套管吗,还是只有穿楼板的时候才要计算? 新手,麻烦大家解答下, 谢谢。
1、给排水的穿楼板套管就要套套管,如果有填料就套上面图示的,如果不需填料就套下面的截图中的子目,先要明白是否有填 料。
2、如果地下室出来的 也要计算套管,只要穿楼板、混凝土墙的时候就要计算。
2016-07-22 12:44:14
-
要看过楼板是什么套管如果是铁皮套管则不用计算,钢套管按室外焊接钢管计算。看一下定额说明
2016-07-24 12:54:58
-
给排水的穿楼板套管,没有详细说明,以下定额中套管的有两种,我要什么时候套什么套管呢?如果从地下出来的 话要计算套管吗,还是只有穿楼板的时候才要计算? 新手,麻烦大家解答下, 谢谢。
1、排水穿楼板是不需要计算套管的,只需要计入阻火圈和伸缩节就可以了,伸缩节管道管件已经包括 也不需要计算
2016-07-22 16:42:40
-
1、排水,由于排水管不需要保温,所以:
排水立管穿楼板是不需要计算套管的,只需要计算预留洞即可;排水干管穿墙需要计算钢套管(无填料的那种)。另外设计要求排水干管穿墙需要做防结露的,要计算钢套管(截图1的那种)。
2、给水,由于给水管是需要保温(防冻或防结露),所以:
给水立干管穿墙、楼板均需要计算钢套管(截图1的那种)。
2016-07-23 09:25:23
-
给排水管道中如何选择套管?何时用刚性套管,柔性套管、及一般性套管?一般商住楼选用的都是刚性套管吧?刚性防水套管跟室内穿墙、穿楼板钢套管有什么区别?谢谢你们的解答!我是个预算初学者
-
请教一下 假如管道DN100 穿楼板一般钢套管定额套DN100 主材里是DN150 已经大了两号 那预留孔洞是否应该套公称直径DN150的才对 而不是套DN100
-
如何判断排水支管是否穿楼板,是不是排水支管安装高度小于楼地面标高就要穿楼板呢?排水支管安装高度大于楼地面标高就是同层安装?希望大神给解答
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看