• 接地装置调试

    使用江苏省14安装定额: 1.请问下图接地装置调试需要套独立接地装置调试跟接地网(系统)调试两个定额吗 2.图中接地带上的斜线是什么意思

    斜线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    使用江苏省14安装定额:

    1.下图接地装置调试不需要套独立接地装置调试,需要套接地网(系统)调试一个定额即可

    2.图中接地带上的斜线是表示接地母线的意思。

    那接地带也就是接地母线,屋面避雷、引下线、接地母线、接地极全部连接在一起形成防雷接地网,其中屋面的是防雷网,地下的接地网。
    图中接地极是4根,施工单位就要了3根这是他自愿的。
    追问(2016-07-22 15:24:32):
    图中接地母线的长度就是图中接地母线的延长米,套定额时套户外接地母线子母。

     

     

    独立接地

     

    2016-07-22 14:21:29 

  • 你好: 1.下图接地装置调试套独立接地装置调试定额子目(6根接地极以内)。

     2.图中接地带上的斜线是表示的接地母线。

    接地带就是接地母线,图中是4根接地极,接地母线长度按延长米计算,水平部分加垂直部分,另增加3.9%的附加长度,套户外接地母线子目,户外子目包括了挖填土的。