• 请教一下各位老师一个问题了

    剪力墙的垂直分布钢筋内侧为C16@200,外面钢筋为C18/20@100请教一下各位老师我在软件中该怎么设置呢?我的设置有下面两种,但这两种设置的最终结果不一样了。,那个算合理呢?麻烦各位老师看看了,谢谢了。

    剪力墙

    内侧

    问题补充:第二种C18@100改为@200,不好意思写错了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,应该按照第一种,第二种表示为3排钢筋

    2012-10-26 14:33:11 

  • 肯定不是一样的呀。如: wu [专家] 所说,应该按照第一种(这种的话是2排钢筋,1个18钢筋过后是1个20钢筋),第二种表示为3排钢筋。 如果照你第二种输入方法的话,拉筋的数量要少,但18及20的钢筋要多很多。

    2012-10-26 16:27:19 

  • 按第一种布置形式输入

    2012-10-26 15:07:46 