• 板洞的板跨向加筋怎么设置

    这块板的钢筋是c10@200双层双向拉通,1、请问这个板短跨向加筋是一侧的数量还是两侧的数量 2、因为板洞靠剪力墙是否只有板洞两边需要加强筋3、广联达里面怎么设置

    板短跨向加筋

    板洞

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    板短跨向加筋

    这块板的钢筋是c10@200双层双向拉通,1、请问这个板短跨向加筋是一侧的数量还是两侧的数量 2、因为板洞靠剪力墙是否只板洞两边需要加强筋3、广联达里面怎么设置

      你好:板短跨向加筋是一侧的数量2c12,洞靠剪力墙是只需要两边加强筋,按照板洞定义(注意图纸明确板洞宽度+2La,钢筋就要在其它钢筋在输入)

    板洞


    2016-07-23 17:41:53 

  • 你的图纸设计和软件中板洞的短跨加筋的形式不同的,软件是计算为整垮板加两个锚固长度,而你的是洞口长度加两个锚固,所以在其他钢筋中输入吧

    2016-07-23 18:00:22 