尧月_Xm_ 2016-07-23 17:16:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 12271查看 2回答
板洞的板跨向加筋怎么设置
这块板的钢筋是c10@200双层双向拉通,1、请问这个板短跨向加筋是一侧的数量还是两侧的数量 2、因为板洞靠剪力墙是否只有板洞两边需要加强筋3、广联达里面怎么设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这块板的钢筋是c10@200双层双向拉通,1、请问这个板短跨向加筋是一侧的数量还是两侧的数量 2、因为板洞靠剪力墙是否只板洞两边需要加强筋3、广联达里面怎么设置
你好:板短跨向加筋是一侧的数量2c12,板洞靠剪力墙是只需要两边加强筋,按照板洞定义(注意图纸明确板洞宽度+2La,钢筋就要在其它钢筋在输入)
2016-07-23 17:41:53
-
你的图纸设计和软件中板洞的短跨加筋的形式不同的,软件是计算为整垮板加两个锚固长度,而你的是洞口长度加两个锚固,所以在其他钢筋中输入吧
2016-07-23 18:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看