• 求各位老师帮忙解答一下密集型母线槽应该怎么计算,急

    1、密集型母线槽是否按照延长m计算? 2、密集型母线槽的预留怎么考虑的? 3、母线槽的配件要不要计算?怎么算的? 4、如下图,是否需要每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是什么东西? 5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?

    线型

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    母线槽不需要预留,是定型的插接成品。

    配件可以单独计算,也可以综合到母线槽的单价中计算。

    插接箱是每层一个,转接箱是系统间连接的转换箱,比如一、二单元之间的连接。

    SHMX-2-380-400/3?-5N是密集母线槽的型号。最后的3?-5N表示是三相五线制。

    2016-07-24 07:12:09 

  • 1、密集型母线槽是否按照延长m计算?

    答:是。

    2、密集型母线槽的预留怎么考虑的? 

    答:终端预留0.3米;与分支连接预留0.5米;与设备连接0.5米;(查看一下本地定额的计算规则)

    3、母线槽的配件要不要计算?怎么算的? 

    答:配件要计算材料价,可以单独计算,也可以糅合在母线槽的每米单价中。

    4、如下图,是否需要每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是什么东西? 

    答:一般按每层一个插接箱计算,有图的必须按设计图示数量计算。转换箱3.0米是安装高度。

    5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?

    答:380-400是母线的线电压(V);3?-5N是指三相五线制。

    2016-07-24 15:19:02 

  • 1、密集型母线槽是在工厂直接加工好的产品,到现场直接安装; 2、密集型母线槽不需要考虑预留;3、母线槽的配件要单独计算,如垂直弯头.水平弯头等 4、密集型母线槽需要在每层计算一个插接箱,转接箱3.0M是楼层之间进行转换的连接箱;5、母线型号SHMX-2-380-400/3?-5N是密集型母线槽的型号, 其中380-400/3?-5N是三相五线制的意思

    2016-07-24 07:31:45 