520ggyy 2016-07-25 22:34:48 | 贵州省 其他专业 | 2165查看 3回答
图纸上负筋的计算该怎么理解
请教老师,图纸上负筋的计算该怎么理解?谢谢老师指教 图A:负筋的长度为500(不算梁的宽度) 图B:跨版受力筋的长度不包括梁宽 图C:负筋的长度要加上梁宽(也就是用梁宽+500为负筋的长度)问题补充:关于c图,可不可以设为500长不加上梁宽,要不每次都要计算量的宽不
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请教老师,图纸上负筋的计算该怎么理解?谢谢老师指教 图A:负筋的长度为500(不算梁的宽度)
【是的,单边标注负筋线长度为梁宽+500】
图B:跨版受力筋的长度不包括梁宽
【这个是梁边标注负筋的长度补包括梁宽】
图C:负筋的长度要加上梁宽(也就是用梁宽+500为负筋的长度)
【这样是说的正常有标注长度的负筋的长度为负筋线长度的】
问题补充:
关于c图,可不可以设为500长不加上梁宽,要不每次都要计算量的宽不
【你这个应该是说A图,不可以这样设置的,这样会影响C图的标注尺寸的】
根据你的图纸要求,软件要设置如下
追问(2016-07-25 22:45:11):我看见c图中说明:负筋伸出内侧梁边的长度b,表示负筋从外侧伸出的长度,图上b的长度感觉也是包含梁宽的??【你的理解是对的,是包括梁宽的,所以我才说这个是钢筋线的长度标注的】追问(2016-07-25 22:51:29):关于c图是不是 如果梁宽650 ,单边负筋长度为650+500=1150 单边标注位子选择:支座外边线【你的应该是说的A图,梁宽加500吧,单边负筋长度为1150是对的,但是要选择负筋线长度的,如果你设置为支座外边线,软件会扣减保护层的】追问(2016-07-25 23:00:53):关于图b,非单边标注应该选择是不含支座吧【是的,你看我的设置截图就是不含支座的啊】2016-07-25 22:42:02
-
设计的标注就是不包括相应位置的梁宽,你可以在工程设置中对应的设置,也可以在输入钢筋长度时包括梁宽的尺寸,但用这种方式相对而言是不方便输入的,就是说遇到不同的梁宽的时候。
“我看见c图中说明:负筋伸出内侧梁边的长度b,表示负筋从外侧伸出的长度,图上b的长度感觉也是包含梁宽的??”b是包括梁的宽度,如果设计存在有不同的内容,可以说就不方便输入。
2016-07-25 22:40:30
-
2016-07-25 22:43:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看