• 构造柱的问题

    如图 设计没有说的很明了 只有在大样图上明确了门洞两侧和电梯间 那么墙在纵横交接处和不同墙体连接处 要设置吗?而且在门洞边设置的话 图2的情况 实际工程是以1还是2来布置?构造柱有说明延墙高500设拉结网片 比如层高4米 那就是一道墙设置4道这个网片?如图3这样的形式吗?图4是在建筑图有说明钢丝网片 对于这个很迷糊啊 应该怎么理解 图3和图4说的是两种不同材质的啊感觉 而且形式不一样 图4还好理解 直接在算量软件墙体定义里定义就好 这个拉结网片就迷糊了 钢筋量也要计算啊

    洞边

    大样图

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、凡是砌体墙相交处,古力抢得端头都要设置构造柱。与混凝土墙交接处不需要设置构造柱。

    2、第二张图中的构造柱应当按1设置,2是错误的。

    3、你适宜的抗裂网是错误的,应当按我适宜的黄色挂网。