• 地下砖砌的暖沟是否需要工作面

    如图,一层平房独立基础和暖沟(垫层底宽0.768m)相邻,由于北京定额挖基坑、沟槽需要加工作面宽度,管沟底部宽度按设计要求或沟底部宽度附表(含工作面宽)执行。1.设计只画了图,没有特殊说明沟底宽,暖沟需要加工作面宽吗,沟底应该多宽?2.实际施工中是先挖、填独立基础的土方,再挖暖沟吗?如果坑深大于北京放坡起点1.5m。我算独立基础土方时,应该四面放坡,算暖沟时,一面放坡,应该算的土方增量系数(双面)为表数据0.59或0.83的1/2是吗?谢谢。

    双面

    垫层底

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,暖沟需要加工作面宽; 2,实际施工中是先挖、填独立基础的土方,再挖暖沟土方;3,如果坑深大于,放坡起点1.5m,需要另增加一面放坡。

    2016-07-27 08:19:19 

  • 你这个表中数值是土建定额中对管沟的说明,采暖管沟应当查看采暖相关图集看够宽的。

    工作面要增加的。

    2016-07-27 07:13:59 

  • 工作面是指垫层支模板或墙外抹灰、做防水,但这个垫层完全可以就坑浇筑无须支模,其他也不存在,所以不计工作 面。

    2016-07-27 08:31:40 

  • 看整个工作的基础开挖方法了,如果是大开挖,就没这个问题。如果是挖基槽,必须要考虑暖沟的工作面。没工作面,暖沟怎么干活?是吧

    2016-07-27 17:02:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!