各位大师们
请问通风空调中,手动密闭阀门,防火阀,插板阀之类的,还有轴流风机,油网滤尘器之类的在计算风管长度时,是否需要扣减其相应长度
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问通风空调中,手动密闭阀门,防火阀,插板阀之类的,还有轴流风机,油网滤尘器之类的在计算风管长度时,是否需要扣减其相应长度?
答:你举例的这几项都要扣除(在北京定额里面)。
需要扣除的有阀件(各种阀门)、部件(消声器、滤尘器等)、设备(风机、空调等);
不需要扣除的只有管件(三通、四通、变径、爬高、弯头等)
2016-07-28 09:15:56
-
通风空调中,手动密闭阀门,防火阀,插板阀之类的,还有轴流风机,油网滤尘器之类的在计算风管长度时,要扣除上述设备阀类的长度的,依据定额说明
第二章 薄钢板通风管道及附件
工程量计算规则二、风管长度一律以图示管的中心线长度为准,不扣除弯头、三通、变径管等异径管件的长度,但应扣除阀门及部件所占长度。中心线的起止点均以管的中心线交点为准。
2016-07-28 09:30:52
-
通风空调中,手动密闭阀门,防火阀,插板阀之类的,还有轴流风机,油网滤尘器之类的在计算风管长度时,是不需要扣减其相应长度的;
2016-07-28 08:52:29