情浅 2016-07-28 17:27:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 789查看 4回答
请问过梁的长度在土建里怎么布置啊?
没看懂CAD过梁的尺寸显示,不知道土建里过梁的长度为多少,求大神指点一二。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
过梁一般是在设计结构说明内给出您深入墙体的长度的
您不需要给出长度的,很多时候,都是250的,也有要求240的
这个是属于点画的构件,您可以智能布置的
根据门窗洞口的尺寸,直接智能布置的
长度可以不输入的
只要是布置在1200的洞口上方,那么就是自动计算长度为1200+500的
2016-07-28 17:29:35
-
请问过梁的长度在土建里怎么布置啊
2016-07-28 17:32:49
-
不需要给出长度的,很多时候,都是250的,也有要求240的
可以使用软件中的自动生成过梁功能,新建---
0<洞宽≤1200 120 墙厚
1200<洞宽≤2400 180 墙厚
2400<洞宽≤4000 300 墙厚
4000<洞宽≤5000 400 墙厚
框选需要设置过梁的构件,右击确定
不是直接在长度那里输数值,这个长度是伸入墙的总长,左右各250
门窗净长1200,布过梁的时候直接点画上去,长度自动变成左右各加250的过梁
2016-07-28 17:59:22
-
请问过梁的长度在土建里怎么布置啊
定额规定是洞口计增加50cm的:
2016-07-28 17:29:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看