just for you 2016-07-28 18:07:38 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1910查看 1回答
基础承台梁帮我看下这样标注,广联达钢筋如何设置
基础承台梁帮我看下这样标注,广联达钢筋如何设置具体的见图片
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个承台梁的标注表示三桩承台布置形式截面为800*1000,配筋均为c25-100箍筋为c12-100,三角表示三个长边方向都是一样的,上下的主筋均为c25-100,根数在软件中是需要自己输入的,你的是800宽这样就是9根25的钢筋的
追问(2016-07-29 07:07:31):那箍筋肢数按照多少设置?【没有注明就要按照2肢箍考虑就可以的】
追问(2016-07-29 07:09:53):上下18根25的2肢箍考虑,是不是 不太可能,起码6肢箍起步了吧,钢筋标注太不到位了【按说是2肢箍少了点,但是他没有注明肢数的时候一般都是默认按照2肢箍的】
2016-07-28 19:00:50
-
基础桩承台及承台梁的上下保护层与左右保护层不一样,这样要怎样设置?在楼层设置里只能设一个数据,还是无法准确算量。请专家指导。谢谢
-
基础桩承台及承台梁的上下保护层与左右保护层不一样,这样要怎样设置?在楼层设置里只能设一个数据,还是无法准确算量。请专家指导。谢谢
-
在钢筋软件中,基础连梁遇承台时,箍筋怎么设置都不能算到承台柱边,只到承台边,这是为什么呢 在计算设置
在钢筋软件中,基础连梁遇承台时,箍筋怎么设置都不能算到承台柱边,只到承台边,这是为什么呢 在计算设置中、节点设置中都有处理的 可是汇总计算后箍筋还是只算到承台边 没有到柱边
-
在算基础连梁与桩承台的锚固的时候,如果图纸上要求是基础连梁的钢筋过承台的中心线伸到承台的对边然后弯折的话,软件里头没有这样的节点怎么处理呢?
在算基础连梁与桩承台的锚固的时候,如果图纸上要求是基础连梁的钢筋过承台的中心线伸到承台的对边然后弯折的话,软件里头没有这样的节点怎么处理呢?
-
在算基础连梁与桩承台的锚固的时候,如果图纸上要求是基础连梁的钢筋过承台的中心线伸到承台的对边然后弯折的话,软件里头没有这样的节点怎么处理呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看