• 这个是吸水底阀吗

    这个是吸水底阀吗?大小是按照DN400吗?吸水底阀是不是一个泵就要一个呀?这个图纸上有两个这个是在两个消防水池的,我觉得应该就是吸水然后供给喷淋泵跟室内、外消防泵的。可是我看师傅算吸水底阀算了6个,所以猜想是不是一个泵算一个。要是这样这个DN400连接的不知道是啥。哎,师傅级别的都是根据经验算图。求指导,泵房里面有点难

    消防水池

    问题补充:顺便问一个,集水坑排水用的镀锌钢管套定额的时候只需要刷油就行吗?需要冲洗吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这就是水泵的吸水底阀,一台水泵一个是正确的。

    排水管不需要消毒冲洗。

    是的,有止回阀的功效。

    2016-07-29 09:42:07 

  • 你好:这个是吸水底阀,但不是一台泵一个的,图中只显示一部分,现在看是两台泵用的一个底阀,但DN400的管前端可能还有水泵,应该根据系统图纸、平面图来计算吸水底阀的。

    集水坑排水用的镀锌钢管套定额的时候只需要刷油就行吗?需要冲洗吗?

    打压合格就可以,这是压力排水。排水管线不需要冲洗的。

    2016-07-29 09:59:11 