小虫曷子 2016-07-29 15:25:06 | 江苏省 安装 | 2228查看 1回答
双电源配电箱进线
有强电桥架和消防桥架,一主一副电缆是走同一个桥架吗?但是图纸上只有一个桥架通往电箱。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有强电桥架和消防桥架,一主一副电缆是走同一个桥架吗?但是图纸上只有一个桥架通往电箱。
是的,是走一个桥架,哪个桥架连接电箱就走哪个桥架就行
2016-07-29 15:28:36
-
一般都是按下进下出吧,这个系统图 我看着是桥架-顶板暗敷-墙面暗敷,意思是不是线从桥架到顶板、墙体,再下来,就是配电箱的上面进线
-
请问一般家用的配电箱PZ30进线是从上还是下敷设呢?设计图是FC\WC,是从下,配电箱进线方式是不是从上或者从下都可以?如果都可以的话我就按照施工图计算
-
这里计算ALE-ZM配电箱(共3个)进线电缆,系统图表示一根NH-YJV-5*10电缆给3个箱供电,电缆可以在画圈处分叉吗?
-
应急照明配电箱的通信线NH-RVSP-2*1.5以及电源线NH-BV-3*2.5是否都是从消控室引来的?图纸设计未说明。仅知道应急照明控制器在消控室。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看