• 构造柱的问题

    土建算量中,墙体相交处设置构造柱,那么转角处构造柱是否要设置L型参数呢?还是用普通的矩形构造柱就可以?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:后砌墙处的构造柱在墙体相交处不要设置L形的构造柱。直接定义矩形的构造柱。

    算量


    转角



    2016-07-29 18:53:49 

  • 土建算量中,墙体相交处设置构造柱,那么转角处构造柱是否要设置L型参数呢?还是用普通的矩形构造柱就可以?没有设计的特殊要求,就说要设置构造柱,那就是矩形构造柱,不可能设置L的构造柱,说明中也就是会告诉你采用同墙宽多长的构造柱

    2016-07-30 08:16:58 

  • 一般设置矩形构造柱即可,很多时候施工,L型和T形处都不设置构造柱。具体要看施工现场。

    2016-07-29 19:33:52 

  • 看图纸上的设计要求。

    2016-07-29 18:41:10 