白云 2016-08-01 09:48:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1343查看 3回答
GGJ2013,地下室负一层(有电梯机坑、吸水井)的楼层设置
钢筋抽样GGJ,楼层设置有地下室负一层怎样设置,因有吸水井,底标高是以吸水井基础标高吗?问题补充:基础层的高度是:首层结构的底标高~基础底面标高(不含垫层)之间的高度,哪这个底标高是否是整个基础的最低点呢?也就是吸水井的底标高,不是筏板的底标高?请详细指教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样GGJ,楼层设置有地下室负一层怎样设置,因有吸水井,底标高是以吸水井基础标高吗?【不是的亲,负一层的底标高应该为筏板的顶标高,,即基础层的顶标高】
2016-08-01 14:46:20
-
底标高是以筏板基础为基础底标高的,集水井的不作为基础底标高的
2016-08-01 09:59:55
-
这与吸水井没有关系,基础层的构件可以通过设置不同的标高完成。
2016-08-01 10:15:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看