10****@qq.com 2016-08-01 11:52:53 | 江苏省 安装 | 769查看 4回答
关于消火栓口径和管道
如图,消火栓有DN25的吗??如图.主管是DN32。 江苏定额里没有室内消火栓DN25的啊。。。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图,消火栓有DN25的吗??如图.主管是DN32。 江苏定额里没有室内消火栓DN25的啊
回复:
1,末端消防栓设计图是DN25的;
2,江苏定额里没有室内消火栓DN25的(可以借用稍大规格的室内消火栓子目)
2016-08-01 12:04:55
-
你好:这应该是消防卷盘,当地有卷盘子目的直接套,没有该子目的套用消灭栓子目。
2016-08-01 12:22:59
-
那个规格应该是连接防火卷盘的,防火卷盘阀门就是这个规格的!
2016-08-01 13:30:37
-
这一般用在户内,室内消火栓接口与给水管道公用,一般消火栓接口为DN25或者DN32 的水龙头,便于接消防专用消防水带
2016-08-01 15:50:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看