圣西罗小球童 2016-08-01 15:01:17 | 山东省 安装 | 1374查看 3回答
设计说明里说雨水管用的热镀锌钢管,法兰连接,可是山东定额第八册里面没有镀锌钢管法兰连接的定额
图纸里有100、150、200和50的,图纸里说都用法兰连接。问题1镀锌钢管通常的话是不是50和100都是螺纹连接的吧,是不是要按说明用法兰连接?问题2请问镀锌钢管法兰连接套哪个定额合适
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸里有100、150、200和50的,图纸里说都用法兰连接。问题1镀锌钢管通常的话是50和100都是螺纹连接的,要按说明用法兰连接.问题2镀锌钢管法兰连接建议套消防分册镀锌管 法兰连接定额子目。
2016-08-01 18:07:38
-
你好:按焊接钢管定额子目套用,主材按镀锌钢管即可。
2016-08-01 21:35:30
-
设计说明里说雨水管用的热镀锌钢管,法兰连接,套消防安装工程中的镀锌钢管法兰连接的定额.
2016-08-02 09:16:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看