• 定义约束边缘构件时,必须把整个约束边缘构件的非阴影区的墙的筋输入进去才不少钢筋,正确吗?

    定义约束边缘构件时,必须把整个约束边缘构件的非阴影区的墙的筋输入进去才不少钢筋,正确吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:你的约束边缘都是用暗柱定义时,就必须输入全部的钢筋,如果你在参数化暗柱里选择代有约束边缘的暗柱定义时,约束边缘里的竖向筋不要输入,软件里自动按照墙里的竖筋布置了。

    非阴影

    2016-08-01 18:16:53 

  • 请看广联达官方的介绍。


    约束边缘构件

    答疑解惑


    广联达服务新干线


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-08-01 17:57:24 