• 火灾自动报警系统

    各位大师,请问如下图及说明所示,竖向白色线,竖向黄色线,及水平上下两根线分别为什么线?

    竖向

    火灾自动报警

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、黄色的是消防电话总线:RVVP-2*1.0 SC20,连接带电话插孔的手报上

    2、白色的是消火栓启泵控制线:NH-BV-4*2.5 SC25,接在消火栓按钮上,按动按钮就可以启动消防泵,同时通过总线向火灾报警主机传送火灾信号

    3、水平线上边的是联动电源线:NH-BV-2*2.5 SC20,一般与二总线共管敷设

    4、水平线下边的是消防报警总线:NH-RVS-2*1.0 SC15

    5、系统图报警总线和联动电源线是分开的,平面图是共管敷设的

    6、不知道为什么你的图纸上消火栓按钮还用连接电源线,是不是设计画错了,消火栓按钮是不需要电源的啊



    2016-08-02 21:43:11 

  • 白色为消火栓起泵线,黄色为消防电话总线。

    2016-08-02 10:24:20 

  • 黄色和白色线其实就是他们之间各自相互联动的线   白色的消火栓启泵控制线,黄色消防电话线

    2016-08-02 10:59:54 

  • 你好!白色为消火栓起泵联动线,黄色为消防电话总线。

    1、黄色的是消防电话总线:RVVP-2*1.0 SC20,连接带电话插孔的手报按钮上;

    2、白色的是消火栓启泵控制线:NH-BV-4*2.5 SC25,接在消火栓按钮上,按动按钮就可以启动消防泵,同时通过总线向火灾报警主机传送火灾信号;

    3、水平线上边的是联动电源线:NH-BV-2*2.5 SC20,与二总线共管敷设;

    4、水平线下边的是消防报警总线:NH-RVS-2*1.0 SC15;

    5、报警总线和联动电源线在平面图中是以共管敷设表示的,在系统图中是分开敷设的,施工中也是分开敷设的。

    2016-08-03 11:31:11 