• 热力直埋管道 接头聚氨酯发泡 工程量计算

    热力直埋预制保温管 接头聚氨酯发泡的工程量怎么计算?还有,超声波探伤的口数量如何确定?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    热力直埋预制保温管 接头聚氨酯发泡的工程量是根据管道总长度除以单根长度+管件、补偿器零部件以个数计算的,超声波探伤的口数量按规范要求比例*接头数量确定的。

    2016-08-03 10:03:44 

  • 类似情况一般是直接与现场施工的技术人员咨询后确定。

    2016-08-03 09:57:53 

  •     热力直埋预制保温管 接头聚氨酯发泡的工程量一般是按0.3米长*3.14*管外径 计算就可以了,超声波探伤的口数量应该是按焊口的数量确定的。