暖暖 2016-08-04 09:52:37 | 黑龙江省 安装 | 3123查看 1回答
竖井桥架乘系数问题
请问一下:1、竖井内电缆沿桥架敷设人工为什么要*3啊?什么原因导致人工降效呢? 2、桥架在配电间垂直敷设穿越各层,这时候电缆人工要*3吗?这属于竖井内敷设吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、竖井内电缆沿桥架敷设人工为什么要*3啊?什么原因导致人工降效呢?2、桥架在配电间垂直敷设穿越各层,这时候电缆人工要*3吗?这属于竖井内敷设吗?
竖井内电缆沿桥架敷设人工不能乘以3,因为定额规定:只有竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0。关于竖直通道,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。根据定额解释,竖直通道内和穿超竖直通道部分均为竖直通道,也就是说根据敷设方式,从下向上敷设,竖直通道内和竖直通道以上的所有部分均认为竖直通道,而竖直通道以下的水平或埋地部分则不能认为竖直通道。如果电缆敷设在20米(或6层)以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖井的桥架内,同样适用,否则不适用。竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。这种电缆敷设时每个支架处均需固定,不要以为只要是垂直敷设就算竖直通道,垂直穿管或桥架内敷设均不属于竖直通道,只有在专用电缆井或竖井等建筑内明敷的,才能算竖直通道。竖直通道是指“穿越楼层”--楼层之间在电缆敷设时没有楼板隔离的竖直直通通道。例如,如果在电梯井道内敷设电缆时就属于竖直通道。所以竖井内电缆沿桥架敷设人工不能*3的。
2016-08-04 16:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看