heguanglianda 2016-08-04 11:06:34 | 北京市 其他专业 | 2251查看 2回答
管道绝热及保护层是单独列清单项
管道绝热及保护层是单独列清单项比较好还是都在管道清单项中表示
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道绝热及保护层是单独列清单项比较好,是2013清单规范要求。
2016-08-04 11:12:15
-
管道绝热及保护层是单独列清单项比较好还是都在管道清单项中表示
根据13清单规范要求管道绝热及保护层应单独列清单项,管道绝热清单编码为031208002,保护层为031208007
2016-08-04 11:27:45
-
河北安装定额“防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(管道) 耐火极限(h以内)/厚度(mm) 0.5/2.0”指什么?是套这个吗?
-
请问一下各位老师,管道安装完成后因时间长需要对管道进行充氮保护,清单项及定额想该怎么套取?问题很急,希望各位老师能尽快解决!谢谢!!!
-
1、北京01定额中热力管道试压与热力管道总试压的区别? 2、如果直埋预制保温管,是不是就不应该再套保温层及保护层了? 3、直埋钢管的长度,是否包含弯头?
-
13清单里,08BJ1-1中平屋3中的60厚挤塑聚苯板保温层,怎么列清单
13清单里,08BJ1-1中平屋3中的60厚挤塑聚苯板保温层,怎么列清单。是单独列清单还是组在平屋3清单下面。另外请帮忙列个平屋3的清单,截图给我看看吧,多谢了!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看