• 消防电中的点数怎么计算?

    1、具体需要计算那些? 2、模块算还是不算?怎么计算?有没有具体的计算规则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的理解是这样的:
       1、自动报警系统装置调试的点数包括:有地址的烟感、有地址的温感等各种探测器、有地址的手动报警器、带多个探头的地址模块的数量; 2、编码型烟感探测器可以直接接入消防报警系统,而非编码的烟感探头是不能直接接入火灾自动报警系统的,需要通过模块来接入系统之中,所以非编码感温探测器的数量不计入自动报警系统调试的点数,模块的数量计入点数内。 3、水灭火系统调试的点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。包括消火栓按钮的数量、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警器以及消防水泵等所用的输入模块、输出模块的数量之和。

    2016-08-04 17:05:52 

  • 消防电中的点数包含所有的探测器。模块不算

    2016-08-04 17:04:40 

  • 、具体需要计算那些? 2、模块算还是不算?怎么计算?有没有具体的计算规则

    带有地址编码的烟感探测器、声光报警器、报警电话、模块等总的数量,你可以看一下山东安装定额的交底资料,有详细的说明

    2016-08-04 17:16:34 