71****@qq.com 2016-08-06 09:09:53 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1145查看 2回答
工程合并问题
两层地下室,由于工程很大,原来两个楼层是分成两个工程画的,后面把两个工程合并起来,合并后发现墙和柱的钢筋量多了很多,这是什么原因呢??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
合并工程的前提条件必须是,先建立一个统一的轴网、楼层以及完全统一的计算设置,然后复制出来各自操作。
这样合并才不至于出现错乱现象的。
仔细核对,把多出来的内容描述上来供大家讨论分析一下。
2016-08-06 09:20:27
-
两层地下室,由于工程很大,原来两个楼层是分成两个工程画的,后面把两个工程合并起来,合并后发现墙和柱的钢筋量多了很多,这是什么原因呢??
钢筋的工程量应该是由于不同层之间搭接造成的
2016-08-06 11:59:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看