• 加气混凝土砌块墙

    还有加气混凝土砌块墙,内墙,240厚,套定额子目,是套蒸压加气混凝土内墙吗?可是没有240厚的耶
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    关于你提到的“还有加气混凝土砌块墙,内墙,240厚,套定额子目,是套蒸压加气混凝土内墙吗?可是没有240厚的耶”的套价问题,在广东省2010年建筑与装饰工程综合定额里面,有相应的定额子目存在,即240厚蒸压加气混凝土砌块外墙套用相应的定额子目为A3-49编号子目,而对于240厚蒸压加气混凝土砌块内墙也应该套用相应的定额子目为A3-49编号子目,只要按照等比例更换定额子目内砌筑砂浆和砌块的消耗量就可以。

    2016-08-06 13:42:40 

  •     加气混凝土砌块墙,内墙,240厚,套定额子目,是套蒸压加气混凝土内墙的,定额中没有240厚的可以套接近240厚的墙体砌筑定额子目。

    2016-08-06 13:05:48 