31℃ 2016-08-06 21:24:52 | 海南省 安装 | 1833查看 6回答
吊顶内敷管
请问,吊顶内敷设阻燃电线管(先敷管后吊顶)明装还是暗装,如果采用的波纹电线管是根据明敷或暗敷定额换算主材还是套用波纹管电线管安装定额
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问,吊顶内敷设阻燃电线管(先敷管后吊顶)明装还是暗装,如果采用的波纹电线管是根据明敷或暗敷定额换算主材还是套用波纹管电线管安装定额?
答:用管卡或支吊架敷设的电管为明敷设。采用的波纹电线管套用波纹管电线管安装定额。
2016-08-07 07:34:13
-
直接套波纹管电线管安装子目计算。
2016-08-07 07:02:39
-
吊顶内敷设阻燃电线管(先敷管后吊顶)定额中有相应的子目,如果采用的波纹电线管是套用波纹管电线管安装定额
2016-08-07 08:53:09
-
你好:在吊顶内敷设管线,无论是先敷设管,还是后敷设管均按明装管套用定额,如果有支架,支架也要单独计算的。
波纹管电线管安装定额内的波纹管是如何安装的,如果子目内有管卡子就是明装,没有是暗装,那就要套相应的明装定额,换算主材费。2016-08-07 16:32:15
-
套相应的明敷设子目。
2016-08-07 17:55:02
-
1、吊顶内敷设阻燃电线管(先敷管后吊顶)明装还是暗装
是明装,根据施工工艺来看更接近明装
2、如果采用的波纹电线管是根据明敷或暗敷定额换算主材还是套用波纹管电线管安装定额
套用波纹管电线管安装定额
2016-08-08 15:38:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看