• GGJ2009软件在四级抗震结构,梁端支座锚固长度取值问题

    四级抗震结构,梁HRB400钢筋在端支座锚固长度取值,是按柱子的C50强度取27d,还是按梁的C30强度取35d????求教大家了,我的软件是取的35d,但是这个不对啊,请问是我的设置那里没有设置对嘛???还是怎么的

    梁端支座

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当然按柱的C50锚固取值。梁钢筋穿到柱里,所以按柱砼强度取。