圣西罗小球童 2016-08-08 11:02:13 | 山东省 安装 | 1570查看 3回答
请问在设计说明没有注明的情况下,电井的避雷应该怎么做?
1、没有设计说明的时候是直接从上到下一根40*4的扁钢么? 2、如果设计说明里面说每一层的电井设一个局部等电位并与竖向管做等电位联结,这样的话需要每一层的电井做一圈40*4的扁钢连接到局部等电位然后再一根竖向的扁钢连接到接地母线么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电井里面一般没有避雷,只有接地。
1、可以直接从上到下一根40*4的扁钢,一般是沿桥架敷设
2、也可以在每一层的电井设一个局部等电位并与竖向管做等电位联结,这样的话需要每一层的电井做一圈40*4的扁钢连接到局部等电位然后再一根竖向的扁钢连接到接地母线。
2016-08-09 09:29:20
-
这种情况就是从底到顶设置一根扁铁,在每一层做一个局部等电位链接点或者局部等电位箱即可
2016-08-08 13:53:56
-
电井的防雷计算一个从底到顶通长的扁钢就行了
2016-08-08 16:15:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看