• 接地母线如何计算

    已知室外路灯接地,总共57个路灯,电缆总长度632米,用2.5米长圆25的镀锌钢管3根做接地,用40*4的镀锌扁钢做接地母线,求镀锌扁钢长度
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    接地扁铁的长应大于等于电缆沟长度+10米(3根接地极之间)。

    北京定额不用乘以1.039的系数,定额里面的人材机已按1.039考虑了。

    2016-08-09 20:01:10 

  • 发张

    室外

    图给你,希望帮到你。

    2016-08-09 17:48:44 

  • 632m若是不含余量的沟长的话,接地扁铁的长应大于等于(632+连接3根接地极的长度)*1.039

    2016-08-09 17:24:56 

  • 应该有相应的做法,这是独立接地体,也就是看一下图纸提供的路灯接地的做法

    2016-08-09 15:05:37 