• 消火栓管道问题~

    设计说明如下: 消火栓给水管道采用热浸镀锌钢管,法兰或沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。 如何界定管径多少时为沟槽或法兰连接? 还是只是在阀门出用法兰连接呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如何界定管径多少时为沟槽或法兰连接?


    根据GB50242-2002及GB50261-2005规范要求如图

    管径

    管径大于DN100镀锌钢管,采用法兰或专用管件连接。但现在镀锌钢管法兰连接需要二次镀锌,此方法已经淘汰,镀锌宜造成环境污染。现在普遍使用专用管件连接(即沟槽管件),所以阀门处均为沟槽法兰。

    2016-08-09 17:32:00 

  • 消火栓的管道一般都是大于等于DN65,所以管道的阀门都选用法兰连接

    2016-08-09 17:08:26 

  • 消火栓管道都应该是沟槽连接,阀门处采用法兰连接

    2016-08-09 17:31:46 