• 剪力墙约束边缘构件非阴影区箍筋及拉筋在软件中怎样处理

    如图,非阴影区是否为YBZ3下方距离200的空间?在编辑YBZ3时应该自然把尺寸加长吗?怎样绘制?若以上猜想不正确,正确的编辑方法如何?最好有截图哦,可追加分数奖励

    非阴影

    约束边缘构件

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:请看我帮助你定义的暗柱,等一下截图。非阴影区域的竖筋按C12-100布置的,箍筋按C8-200布置的。

    为什么非阴影区域的竖筋按C12-100布置呢?可以解答下吗?你的图上没有标注,只给了间距是100,直径我选择的是C12的。

    增加的250范围内您的图上只有箍筋,为什么没有拉筋呢?我看做法详图上是有拉筋的啊?望解答?因为250范围内100的间距只能布置3根主筋,如果是4根主筋,就有一个拉筋了。

    广联达服务新干线


    2016-08-10 15:25:43 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    非阴影

    约束边缘构件

    你好:非阴影区是为YBZ3下方距离250的空间,编辑YBZ3时应该自然把尺寸加长,定义暗柱,选择新建参数化暗柱,选择一字形暗柱。非阴影区域的竖筋钢筋要按照图纸中钢筋布置

    答疑解惑

    2016-08-10 15:25:41 

  • 约束边缘构件可以用暗柱定义单独布置

    广联达服务新干线

    2016-08-10 15:31:31 