wallace1983 2016-08-10 14:29:33 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 5754查看 3回答
剪力墙约束边缘构件非阴影区箍筋及拉筋在软件中怎样处理
如图,非阴影区是否为YBZ3下方距离200的空间?在编辑YBZ3时应该自然把尺寸加长吗?怎样绘制?若以上猜想不正确,正确的编辑方法如何?最好有截图哦,可追加分数奖励
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:请看我帮助你定义的暗柱,等一下截图。非阴影区域的竖筋按C12-100布置的,箍筋按C8-200布置的。
为什么非阴影区域的竖筋按C12-100布置呢?可以解答下吗?你的图上没有标注,只给了间距是100,直径我选择的是C12的。
增加的250范围内您的图上只有箍筋,为什么没有拉筋呢?我看做法详图上是有拉筋的啊?望解答?因为250范围内100的间距只能布置3根主筋,如果是4根主筋,就有一个拉筋了。
2016-08-10 15:25:43
-
2016-08-10 15:25:41
-
约束边缘构件可以用暗柱定义单独布置
2016-08-10 15:31:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看