• 请教一下两个关于暗柱定义的问题。(暗柱和框支柱重叠怎么设置)

    在1~3层的剪力墙约束边缘构件表中有两个这样的暗柱,应该怎么定义 1.YZ9.这个暗柱里面包括了一个KZZ10,应该用什么来定义,如果用暗柱来定义那就需要用剪力墙来拉通,但是这样就会影响到KZZ10的钢筋量了吧,如果不拉通那么KZZ10土建提取支模板的时候就会空出一块吧,还是说用了个没有钢筋信息的剪力墙来拉通KZZ10?这个怎么解决呢? 2.YZ12 这个暗柱中为什么会有一道保护层啊,标注540-540的意义在于什么?

    没有钢筋信息

    框支柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2016-08-10 20:02:47 

  • 在1~3层的剪力墙约束边缘构件表中有两个这样的暗柱,应该怎么定义 1.YZ9.这个暗柱里面包括了一个KZZ10,应该用什么来定义,如果用暗柱来定义那就需要用剪力墙来拉通,但是这样就会影响到KZZ10的钢筋量了吧,如果不拉通那么KZZ10土建提取支模板的时候就会空出一块吧,还是说用了个没有钢筋信息的剪力墙来拉通KZZ10?这个怎么解决呢? 2.YZ12 这个暗柱中为什么会有一道保护层啊,标注540-540的意义在于什么?

    1.YZ9这个暗柱里包括了一个KZZ10,可以把KZZ10和暗柱一起按一个整体暗柱来定义,在定义中截面编辑栏中选择是,然后按实际整体的形状画出柱截面,然后在配筋中分别用角筋边筋布置纵筋,再用画箍筋的方法画出箍筋及拉筋这样定义即可.

    2.YZ12这个暗柱中间不是一道保护层,这是一个暗柱及暗柱和墙过渡区,一般在实际中,把它们当做一个整体暗柱来定义并画图即可,也是在定义中按实际编辑截面,然后再用布置纵筋及画箍筋的方法处理钢筋即可.