• 板的底筋全部一样,例如图中底筋都是A8-180,可以多板连在一起布置吗?跟单块的来布置有什么区别?

    板的底筋全部一样,例如图中底筋都是A8-180,可以多板连在一起布置吗?跟单块的来布置有什么区别?图纸是单块板的来布置的,如果软件里多板布置会不会少算一些弯钩的量?

    多板布置

    弯钩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多板布置会计算钢筋搭接的量,而单板布置只是伸到支座中心线,两者计算结果有出入。如下图:

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-10-23 18:23:28 

  • 在板配筋相同的情况下,不一定板的其它属性会一样,比如板标高和板厚。

    2012-10-24 07:06:08 

  • 肯定不行啊你这样确实少少算了如图

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    多板布置

    弯钩

    2012-10-23 21:30:25 

  • 图纸是按单块板布置在软件中就要按单块板布置,否则就不符合图纸工程量。

    2012-10-23 17:53:47 

  • 对应设计图纸布置,分块板布置时,会多计算每块板钢筋的锚固。

    2012-10-23 17:58:38 

  • 不会,因为从施工来说,是能通则通,而板伸入梁内的长度为支座的一半,恰好也就是两边补成一根。

    2012-10-23 18:06:20 