    红梅老师,打扰了,中午好!请教您问题:1、外墙挂的密目网,我和承包方结算的时候,他们说要从外墙向外挑出1.5米,然后计算投影面积,可计算规则没有这个规定呀,是不是有专门的安全解释,所以承包方提出来这个要求?密目网外架不计算他们认可了,谢谢老师。2、我在汇总外墙脚手架工程量时,出现了一个怪异的问题,搞不清楚是不是软件的问题:外墙架子我套了定额子目,层高为2.8米,局部外墙下面有30公分高的砼止水台,我给这个止水台也套取了外架的定额子目,汇总的时候,止水台的外架显示长度乘以0.3是对的,但墙体的外架并没扣减止水台的30公分高度,显示的是墙长度乘以层高2.8米,这样脚手架就重复计算了好多,我很费解,画图的时候就已经把墙体高度和止水台高度分别定义了,两个构件不干扰,可为什么计算时没有扣减呢?是不是软件默认脚手架计算高度不以构件个数和标高值,而是以层高为准的呀?我的内墙脚手架也存在这个现象,内墙没有扣减止水台高度。谢谢了,下图,层高2.8米,止水台高0.3米,墙体净高2.5米。

    外挑

    重复计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    您看看,这个就是要计算1.5米宽度的水平投影面积的

    2.您外墙的脚手架的计算高度,就是从室外地坪开始计算的,您这个止水台不能重复计算的(再者说了,您只有0.2米,也不需要计算脚手架的,脚手架的起步高度是1.2米)


    2016-08-12 14:31:28 

  • 1.看定额计算规则,是按实际搭设计算工程量。

    2.脚手架看计算规则。

    2016-08-12 14:49:03 