• 地下室防水面积的计算

    各位老师,辛苦一下,帮我看一下,这些问题怎么解决。谢谢老师! 1、计算防水的时候有“轻质混凝土找坡兼找平(最薄处30MM)”,这个找坡在计算面积的时候要不要考虑外伸20MM? 2、地下室顶板与主楼相接处卷材上翻,是只计算主楼外墙面上翻吗? 3、墙面阴角阳角计算附加层时,两边各500mm,阴阳角间隔很小,如图,是否要计算两遍(阴角一个,阳角一个)? 4、地下室顶板阴阳角是指与墙相接处吗? 5、如图,做法塑聚苯板和防水卷材是相同工程量吗? 以上问题,请依次回答,谢谢。

    苯板

    防水卷材

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、 找平层的面积计算不需要考虑外放的尺寸。

    2、上翻就就是只计算主楼的外墙上翻。

    3、阴阳角的附加层不需要计算,子目单价中综合考虑了。

    4、顶板阴阳角指的就是顶板与墙的连接处。

    5、聚苯板是保护层,底板保护层不会是聚苯板的,一般采用细石混凝土保护层处理。你在看看图纸的要求是什么吧。


    这部分就需要重复计算的,重复计算才符合要求的。

    2016-08-13 07:40:42 

  •  1、计算防水的时候有“轻质混凝土找坡兼找平(最薄处30MM)”,这个找坡在计算面积的时候要不要考虑外伸20MM? 

    ——:这里为什么要考虑外伸20mm?

    2、地下室顶板与主楼相接处卷材上翻,是只计算主楼外墙面上翻吗?

    ——:是的

     3、墙面阴角阳角计算附加层时,两边各500mm,阴阳角间隔很小,如图,是否要计算两遍(阴角一个,阳角一个)?

    ——:附加层不计算的

    4、地下室顶板阴阳角是指与墙相接处吗?

    ——:是的

     5、如图,做法塑聚苯板和防水卷材是相同工程量吗?

    ——:是的,这个苯板是防水的保护层

    2016-08-12 20:13:27 