梁的贯通筋和架立筋
图中说明:出注明外,框架梁贯通筋为2c14,次梁的架立筋为2c12 请问这个怎么设置,在图中有的梁上部通长筋和下部通长筋都有了,有的只有上部通长筋,。。那么我这个贯通筋和架立筋应该怎么设置,在哪些梁上设置? 最好可以说的具体一些,因为我是新手,所以很多都不懂,希望可以理解一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:框架梁是贯通筋,不加括号,集中标注中输入2C14。次梁定义时,为架立筋,(2C12)。加括号。
2016-08-15 09:34:27
-
有上不通长筋这个说明中的钢筋信息就不需要设置了。
说明很清楚,除注明外,标注了的就是引进注明了。
对极了,你的理解完全正确。
2016-08-15 09:14:03