• 北京市政定额 管道土方量如何计算

    最近干一个市政算管道土方的活有电力和热力两个专业,都是地沟。双管或多管并行。这种是属于沟槽土方吗?我看市政定额李土方有甚多算法,1根据管径确定沟槽底部结构宽度,定额中说“有外防水设计要求的方沟W≤1000mm时,每侧工作面宽度取定80cm”,那如果没有防水要求的工作面如何确定?2看定额附表还有按米来查一米多少土方量,这个附表在什么情况下使用,如何使用?3还有合槽乘以系数0.9、0.8的 这个什么时候使用?没用过市政定额,分不清楚什么情况怎么用定额,怎么计算,希望朋友们不理赐教,越详细越好!感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电力沟与管道沟不能并沟吧,这是两个范畴:机电及热力。热力管道一般有供水、跟回水管道,这是需要并沟处理。至于是管沟还是基坑,定额说明里有这么一句话:长度12m以内算基坑。可以这样理解:先算出每条管道的土方,这两条管道外皮间距小于2m,你就进行合槽处理,(管道1土方+管道2土方)*0.9<管道1土方+管道2土方


    你可以通过定额表来在CAD里绘制管道断面图,进行土方量计算!

    地沟

    2016-08-16 10:28:22 

  • 北京市政定额 管道土方量如何计算

    管径


    2016-08-15 17:50:20 

  • 如果有深度、可以按定额的放坡坡率自己算土方量。哪些系数一般是简便算法用的。

    2016-08-16 08:29:22 

  • 1、市政有地沟全是沟槽开挖,有检查室或竖井时采用基坑开挖。

    2、挖土时需要放坡,深度>3m放坡0.5,深度3m放坡0.33;公式为:(X0.33/0.5X2+下底+下底)x高÷2

    3、地沟施工面宽度:地沟宽度>2m时地沟两边各加1m,地沟宽度2m时地沟两边各加0.8m

    4、地沟作业流程:基坑挖土(地沟底层200mm人工找平,其它机械挖土)→ 地沟垫层→ 地沟底板→ 地沟侧墙→ 放管→ 地沟盖板(成品)→ 土方回填→ 土方夯实(盖板以上500mm人工夯实,不可机械碾压)