ze****@126.com 2012-10-15 09:08:29 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2268查看 2回答
剪力墙中约束边缘暗柱和约束边缘端柱要分别在广联达2009中剪力墙的暗柱和端柱中建构件吗?
如题,他们之间不分开建立的话有什么影响?会影响到钢筋工程量吗?顺便问一句,如果是分别在剪力墙中的暗柱和端柱中建构件的话,那约束边缘翼墙柱和约束边缘转角墙柱在哪里建立构件呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!约束边缘暗柱、约束边缘翼墙柱和约束边缘转角墙柱都在暗柱里定义,约束边缘端柱要在端柱里定义。 端柱和暗柱要分开定义,因为端柱的竖向钢筋与箍筋构造与框架柱相同,特别是顶层时,端柱和暗柱纵筋锚固是不一样的。
2012-10-15 09:29:16
-
翼柱和端柱 都是剪力墙暗柱 都在暗柱中定义
2012-10-15 09:11:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看