• 强电敷设问题

    系统图敷设方式是WC/FC,1回路在平面图中有三段1、2、3,请问:这三段分别用什么敷设方式?

    回路

    敷设方式

    问题补充:室内室外都是埋地的话,请问埋地深度取多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    WC墙面敷设,FC地面或者顶板敷设埋地一般在室外0.9米左右,室内一般2-3公分

    2016-08-16 16:19:49 

  • 这是进入室内或室外的电缆保护管,都是埋地敷设。

    2016-08-16 16:27:32 

  • 系统图敷设方式是WC/FC,1回路在平面图中有三段1、2、3,请问:这三段分别用什么敷设方式?

    答:1、2、3、4都是(FC)沿地面暗敷设;其中在1出AW配电箱时(WC)沿墙面向下暗敷设;4进AL配电箱时(WC)沿墙面向上暗敷设至配电箱。

    2016-08-17 03:32:44 