拼命三郎 2016-08-16 16:15:56 | 江苏省 安装 | 1077查看 3回答
强电敷设问题
系统图敷设方式是WC/FC,1回路在平面图中有三段1、2、3,请问:这三段分别用什么敷设方式?问题补充:室内室外都是埋地的话,请问埋地深度取多少?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WC墙面敷设,FC地面或者顶板敷设埋地一般在室外0.9米左右,室内一般2-3公分
2016-08-16 16:19:49
-
这是进入室内或室外的电缆保护管,都是埋地敷设。
2016-08-16 16:27:32
-
系统图敷设方式是WC/FC,1回路在平面图中有三段1、2、3,请问:这三段分别用什么敷设方式?
答:1、2、3、4都是(FC)沿地面暗敷设;其中在1出AW配电箱时(WC)沿墙面向下暗敷设;4进AL配电箱时(WC)沿墙面向上暗敷设至配电箱。
2016-08-17 03:32:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看