蒋祖锦 2016-08-17 10:21:31 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1922查看 1回答
设置插筋和纵筋直锚
GGJ2013中,基础层高1.75m,首层3.6m,框架柱钢筋全部设置为设置插筋,汇总计算后,两层钢筋量基本一样,这是为什么
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
您首层的是因为您基础层的已经有甩筋上去了的,3.6米扣减甩筋的长度
基础层+甩筋的长度,基本是一样的高度范围了
2016-08-17 16:58:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看