完美主义、 2016-08-18 10:52:10 | 山东省 市政 | 911查看 4回答
请教个市政检查井的问题
我问下,一般雨水支管就雨水口与检查井连接那一段管,回填一般怎么回填,是和检查井沟槽回填一样吗?图纸这一块一般没深度啊,一般是1.5吗?挖土也按1.5考虑?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我问下,一般雨水支管就雨水口与检查井连接那一段管,回填一般怎么回填,是和检查井沟槽回填一样吗?图纸这一块一般没深度啊,一般是1.5吗?挖土也按1.5考虑?
计算应回填的工程量
2016-08-18 11:16:05
-
一般雨水支管就雨水口与检查井连接那一段管,回填一般怎么回填,【是和检查井沟槽回填一样】图纸这一块一般没深度啊,一般是1.5吗?挖土也按1.5考虑?【一般按收水井底标高减沉淀高和管道反水,来计算挖土和回填的方量。设计有垫层另加深度】
2016-08-18 12:10:22
-
人工回填,管底 先夯实 分层 回填。按照现场实际高度回填,雨水管是有坡度的,不一定都按照1.5 。
2016-08-18 12:12:02
-
这个图纸要是有说明就按图纸做,没有说明一般情况的话就按检查井沟槽一样的挖土和回填。
2016-08-23 17:31:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看