• 调试问题请师傅说说

    1.单扇常开防火门现场控制装置FH2 是否记取调试 记或不记为什么 2.防火门监控区域分机RXPM-Q是否记取调试 记或不记为什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.单扇常开防火门现场控制装置FH2 不记取调试 调试包括在消防系统调试中。

    2.防火门监控区域分机RXPM-Q是不记取调试 调试包括在消防系统调试中。

    2016-08-19 16:41:11 

  • 防火门监控系统与消防报警联动系统类似,也是按主机的点数来记取系统调试,现场的控制模块不计取调试,分机也不记取调试

    2016-08-19 20:15:57 

  • 防火门是不计取调试费的,计算联动调试费的时候,可以按控制装置个数计算点位,套相应点数的联动调试。

    2016-08-20 11:04:01 