• 关于自定义线分布筋的问题

    各位老师好,我在用自定义线画节点大样的时候发现一个问题,软件自己计算分布筋的时候它默认计算方式是 净长+2*12.5d 关于这个两倍弯钩我想请问下软件计算的由来,或者如果说软件这样算不合理的话,除了一个一个修改有什么快捷设置取消掉这2*12.5d的方法吗?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你是用自定义线绘制的构件,软件不能识别你绘制的自定义线中的钢筋是分布筋和受力筋的,所以软件会按照受力筋定义考虑的,所以会大一点,不过这么小的工程量你也不用这么纠结的,总共也就是几公斤甚至零点几公斤,忽略就可以的

    2016-08-21 10:29:16 

  • 自定义线的钢筋只能是自行根据设计要求布置上去。

     

    节点大样

     

     

    “老师你好,这个我知道,我是想知道它水平纵筋的净长+2*12.5d这里的两个12.5d是怎么来的”两个就不知道,或许是有误,不应该是2个,12.5D一级钢筋的180度弯折锚固。

    2016-08-19 21:18:50 

  • 12.5d是受力筋两边两个弯钩的长度,钢筋答疑有详细的推导公式。

    2016-08-20 10:40:39 

  • 弯钩

    你好:自定义线有计算设置和节点设置,如果你要修改就要在计算设置和节点设置中修改。

    答疑解惑

    2016-08-21 10:28:10 

  • 广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2016-08-21 10:40:56 