• 框架柱基础插筋中这两根10的钢筋如何设置

    框架柱基础插筋中这两根10的钢筋如何设置

    插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架柱基础插筋中这两根10的钢筋如何设置

    框架柱基础插筋中这两根10的钢筋在计算的节点中柱插筋在基础内的锚固区内的箍筋数量栏里输入即可.

    2016-08-20 18:24:40 

  • 这个是柱的箍筋,要在工程设置中处理

    基础插筋

     

    2016-08-20 18:20:28 

  • 你好:框架柱基础插筋中这两根10的钢筋如何设置,这是框架柱纵向插筋在基础锚固区内箍筋的个数为2根,       因为平法里面有二种表达方式,一个是根数,另外是间距,所以要在计算设置中设置。