• 女儿墙砌体通长筋计算问题?

    专家好,是这样的,我的屋面女儿墙图纸设计730mm高,需要2根A6的间距500的通长钢筋,我在属性里面已经设置好了,因为在实际施工中730高的女儿墙实际也就放置一排通长筋也就是两根,如果我不去调整计算设置,软件算出来的是两排共4根,显然这样不符合实际!所以我将属性里的根数设置成向下取整,但汇总之后,墙体却显示不出钢筋量,不知道这是为什么?向专家请教!我该如何把钢筋设置为一排两根呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你直接在编辑钢筋的表格里调整为2根,这样省力简单,然后锁定。

    2016-08-23 10:24:09 

  • 计算两排本应是没有错误的,计算一排它的间距就是大于设计要求,如果你一定要按一排计算,就只能调整计算规则,或者汇总计算后在编辑钢筋中调整,然后点工具栏上“锁定”。

    2016-08-23 10:22:39 