18745086165 2016-08-23 16:47:12 | 黑龙江省 安装 | 1797查看 5回答
电气开沟槽有什么用?
电气工程中什么情况下需要开沟槽?属于管的明敷还是暗敷?定额怎么套?问题补充:我想知道的是为什么要开沟槽!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,电气工程中什么情况下需要开沟槽?
答:一、无法暗埋的二次结构墙上的暗配电管,需要开沟槽。二、设计变更新增加的暗配电管,需要开沟槽。三、施工人员漏埋的暗配电管,需要开沟槽。
2,属于管的明敷还是暗敷?
答:暗敷。
3,定额怎么套?
答:第一、二两种情况,可以套相应定额子目计价。第三种情况,不能计价。
2016-08-24 06:56:01
-
电气工程中什么情况下需要开沟槽?属于管的明敷还是暗敷?定额怎么套?
暗敷时需要开沟槽的。
直接套取暗配管 基价内包含开沟槽内容的,不需要另外列项套取的:
2016-08-23 16:50:16
-
电气工程中在下列情况下需要开沟槽:1、120墙。2、框架结构后砌轻体墙。3、其他结构的轻体墙。属于管的明敷。套墙体剔槽定额。需要说明,有的地方的定额包括剔槽了,不需要单独计算;
2016-08-23 17:09:38
-
开槽敷管是暗敷!在设计需要开槽的情况下进行!
2016-08-23 16:50:07
-
如果是变更可以套开沟槽定额,布管是暗敷设 。如果是施工方原因由施工方自行解决。
2016-08-24 09:23:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看