• 如图所示,2FP是指总线消防电话线+电话插孔线=4*1.5

    是不是指,总线消防电话线是1个2*1.5;电话插孔线又是1个2*1.5? 如果是的话,请大家看一下我对图三的理解对不对。 我的理解是,下面的箭头所标的回路是4*1.5,上面所标的箭头是2*1.5,

    回路

    箭头

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下设计都是电话线和手报插孔的电话线分两路,你这套图纸合并在一根导管里,那就是每路WDZCN-RVS-2*1.5,下边的箭头是WDZCN-RVS-4*1.5,上边的箭头是WDZCN-RVS-2*1.5

    2016-08-24 13:03:40 

  • 下面的管线是4*1.5+2*2.5的因为声光报警器也需要电源线的,而且警铃的电源也要从下面的管线连接过去


    2016-08-24 11:08:30 