• 检查井筒砌筑(φ700)是单指直径700的井筒增高吗?

    江苏14市政定额里“检查井筒砌筑(φ700)”是单指直径700的井筒增高吗?我现在有一个直径1000的污水井需要加高50cm,那是否可以套用这个定额,还是按非定型井砌筑分别套用墙身、抹灰?

    墙身

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    700mm指的是井筒内径,你这1000mm是井内径。如果是定型井可以。

    如果不是,按非定型井套吧

    2016-08-24 10:51:40 