-
sunshine 2016-08-24 16:47:49 | 新疆维吾尔自治区 计价软件GCCP | 4538查看 5回答
换热站内管道安装压力试验、强度、气密性试验
换热站内管道安装套用第八章给排水、采暖、燃气,管道压力试验子目在什么情况下可以套用,换热站内包括设备管道等,是否可以套用?有没有依据?管道强度、气密性试验第八章没有相应定额子目,但验收规范中说明换热站内也是要做强度和气密性试验的,套什么子目合适?能否借用市政定额相应子目?站内的管道焊接,对于焊缝有没有需要做的试验,像无损探伤什么的?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
换热站内管道安装套用第八章给排水、采暖、燃气,管道压力试验子目在什么情况下可以套用,换热站内包括设备管道等,是否可以套用?有没有依据?管道强度、气密性试验第八章没有相应定额子目,但验收规范中说明换热站内也是要做强度和气密性试验的,套什么子目合适?能否借用市政定额相应子目?站内的管道焊接,对于焊缝有没有需要做的试验,像无损探伤什么的?
答:管道的安装已经包含了水压试验的,不需要单独计算的,除非有要求第二次进行水压试验的
2016-08-24 17:56:35
-
换热站内管道安装套用第八章给排水、采暖、燃气,管道压力试验子目在需要调试情况下可以套用,换热站内包括设备管道等,是可以套用的,依据就是通常做预算习惯做法,有少量的相关定额子目是可以互相借用的,管道强度、气密性试验第八章没有相应定额子目,但验收规范中说明换热站内也是要做强度和气密性试验的,是能借用市政定额相应子目的,站内的管道焊接,对于焊缝是需要做的试验,像无损探伤什么的,这些项目是要做的。
因为第八册中的管道所包括的水压试第八山满足不了换热站的对管道调试的需要,所以要借用市政相关的定额子目进行调试和气密性检测。
2016-08-24 16:59:06
-
换热站内管道安装套用第六册的工业管道定额子目。
2016-08-24 17:15:04
-
一、换热站内(锅炉房内、水泵房内等)管道安装,由于管道的距离(长度)短,管道多,空间小,施工困难,耗用人工、辅材多,所以定额规定要套用第六册的工业管道定额子目。(第八册的册说明里面去查)
二、(站内的管道)打压、冲洗也套第六册相应定额子目。
三、至于管道焊缝的无损探伤要看具体情况是否符合(管径?、管内介质?)规范、设计要求。符合条件的才能计算。
2016-08-25 05:19:18
-
换热站内管道安装套用第八章给排水、采暖、燃气,管道压力试验子目在任何情况下不可以套用,换热站内包括设备管道等,不可以套用,定额说明是依据,管道强度、气密性试验第八章没有相应定额子目,但验收规范中说明换热站内不做强度,只进行严密性(不是气密性试验)试验的(CJJ28——2014),套第六章子目合适。可以借用市政定额相应子目,站内的管道焊接,对于焊缝没有需要做的试验,像无损探伤(详见CJJ28——2014)。
2016-08-25 07:19:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看