• 火灾自动报警的线WDZ-BYJR-2*2.5如何计算工程量,是按单根计算还是多根?

    WDZ-BYJR-2*2.5是按一根2*2.5的线计算呢,还是要工程量乘2计算,套价应该套铜芯线还是多芯软导线?请大神指点一二。 类似问题还有RVVP-2*1.0,BVR2*1.0
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:WDZ-BYJR-2*2.5低卤无烟阻燃交联聚烃烯绝缘电线是按二根2.5mm2的线计算,工程量乘2计算,套价应该套单芯铜芯线。

    RVVP-2*1.0聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套电线是按一根2*1.0mm2的线计算,工程量不用乘2计算,套价应该套多芯软导线。

    BVR2*1.0铜芯聚乙烯绝缘软线是按二根1.0mm2的线计算,工程量乘2计算,套价应该套单芯导线。